zhaolix 2025-07-06 00:07:40 | 新疆维吾尔自治区 土建 | 58查看 1回答
请问一下各位老师,有个很简单的钢筋算量问题,请教一下
如图所示,这个基础有a10-200的单层双向防裂钢筋网,我的计算式是1.94*0.617/1000*9(左半区Y向钢筋)+0.9*0.617/1000*7(右半区Y向钢筋)+2.512*0.617/1000*6(上半区X向钢筋)+1.45*0.617/1000*7(下半区X向钢筋),请问老师们,我这个算完之后才0.03t,是我计算式有问题吗
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
计算时是正确的,面积不大,这些钢筋是没有问题的,
2025-07-06 08:40:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看