realfox@126.com 2010-10-03 16:03:29 | 广东省 其他专业 | 507查看 4回答
框架柱的直筋计算结果小于0
None
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回答:造成这种错误的原因有:①是因为与提示出错的柱构件,相邻或相交的梁或板构件的标高设置有误将柱的高度压低了,导致计算出柱子长度小于零。②原因是因为本层层高较低,软件自动按照平法柱纵筋的计算方式来计算本层高度减去节点(梁、板)和下层露出长度,如果下层的露出长度太长也会出现这种错误。 第一种原因的解决方法是调整梁或者板不正确的标高就可以了。 第二种原因的解决办法即让软件不按照平法的要求来计算而是按照我们手算的习惯来计算就可以了。操作方法是在工程设置中的计算设置中柱的抗震柱纵筋露出长度中的按规范计算点开,将底层柱和非底层柱的露出长度都改为零即可。
2010-10-03 16:36:24
-
把和柱子相连的构件,特别是柱子上面相连接的梁板等构件绘制完整,再汇总计算;
2010-10-03 16:09:38
-
出现这种情况,可能时本层层高较低,或梁板过厚。可以点开节点设置,把抗震柱的外漏长度调整到零。再汇总计算。
2010-10-03 16:13:13
-
也就是下层柱的钢筋锚固入本层时,它的长度已经是满足了本层柱的长度。
2010-10-03 16:09:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看