rong 2010-10-03 17:20:05 | 广东省 其他专业 | 2922查看 3回答
广东定额子目“梁支模高度超过3.6m每增1m内”的工程量
广东定额子目A9-32(梁支模高度超过3.6m每增1m内)的工程量是怎样的?如果有一楼层为4.5m,就要列A9-32这一项一次,这一项的工程量是多少?这项的工程量是不是与梁模板工程量相同?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳墙柱是按全高模板的工程量计算,梁是按存在超高模板工程量计算。注意A9-32是2006年定额墙的超高子目,梁超高子目是A9-25。 还要知道广东定额是按层高计算的哦。
2010-10-03 17:23:41
-
梁支模高度超过3.6m每增1m内是计算超过3.6高度的梁的模板面积,这个支撑高度是指净高,你说的层高4.5m这个不好判断,如果梁的截面高度是1000的话就不能计算超高模板支撑了;
2010-10-03 17:23:24
-
这项的工程量是与梁模板工程量相同。
2010-10-03 17:26:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看