ya****@163.com 2010-10-03 18:33:26 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1162查看 4回答
基础暗柱钢筋计算结果小于0
我的基础底标高为-2.8M,剪力墙结构,在-0.07处有框架梁。 我画完基础后,汇总计算时,显示错误信息,说我的柱直筋计算结果小于0。 我查看了梁标高,按图纸设计顶标高都为-0.07。没错啊。 哪个高手帮忙解决。。。小弟感激不尽。问题补充:我刚才都试过了,都不行。郁闷。没有设置负一层。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
把上面的构件绘制完再汇总计算看看结果;
2010-10-03 18:35:19
-
你好,不知道你用的是哪个版本,2009较旧的版本,要画上上层结构构件后,基础层的的纵向构件才能正确计算,如果你未画上层构件,建议你画上以后再计算试试
2010-10-03 21:29:07
-
主要原因:如图所示: 1.梁的截面输入有误,如梁截面为300*500,在原位标注中第一跨变截面误输为300*3500,计算出错; 2.柱子钢筋输入问题,上一层钢筋直筋大于下层钢筋直筋时,软件会减去本层露出长度,减去上层露出长度,减去截面尺寸,长度小于0,计算出错。 "这是因为当下层柱子配筋的直径小于上层柱子配筋的时候,上层柱子的配筋非连接区下移至下层,因此,在计算首层柱子纵筋长度的时候,(2000+2000大于层高3.1m)提示纵筋长度小于0 通常有2种处理办法:第一种是本层不画柱子,将其相邻层的柱子调整标高,使其伸入本层。(多用于顶层的柱子) 第二种方法是调整柱子的max(Hn/6,Hc,500)三控值,将Hc值进行调整" 3.都不是的话, 你就按照图中的下方文字提示修正一下。 4.还是不行的话再联系我吧!
2010-10-03 22:56:20
-
可能是你设置了负一层。
2010-10-03 18:52:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看