屋面及挑檐保温板、防水及相关粉刷计量
屋面做法: 1、25厚1:2.5水泥砂浆抹平压光1*1分格,嵌缝 2、干铺玻钎布或低强度等级砂浆 3、1.5厚合成高分子防水涂料 4、20厚1:3水泥砂浆找平 5、70厚XPS挤塑板 6、1.5厚高分子防水涂料 7、20厚1:3水泥砂浆找平 8、40厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找坡2% 其中平屋面四周有上反300高的梁,请问上反梁周边是否先找平再贴XPS保温板,然后再找平做防水,最后做防水保护层?挑檐同理吗?也就是说侧边的粉刷计三次?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
其中平屋面四周有上反300高的梁,请问上反梁周边是否先找平再贴XPS保温板,然后再找平做防水,最后做防水保护层?挑檐同理吗?也就是说侧边的粉刷计三次?一般,梁周边及挑檐就不加保温啦,梁上防水需要卷上一定高度(一般是250),有防水 就有找平层。
2010-10-04 08:18:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看