• 柱子钢筋

    软件中间层柱子的计算公式为“层高-本层的露出长度+上层露出长度”,而本层的露出长度与上层露出长度并不一定相等,露出长度=该层柱净高/6,该层柱净高=层高-(与该段柱子相交的梁(梁高最大的梁)的高度,700,500)三者中最大的-保护层,这样是否就少算了梁高和保护层段柱子的钢筋,而实际中层与层之间的柱子钢筋是连续的,所以我觉得软件计算结果就比手算结果少了,请高人指教啊!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    只要在绘制图元前在工程设置中将全部楼层的层高准确地输入,软件会准确地计算钢筋的工程量。 你所说的“本层的露出长度与上层露出长度并不一定相等,露出长度=该层柱净高/6,该层柱净高=层高-(与该段柱子相交的梁(梁高最大的梁)的高度,700,500)三者中最大的-保护层,这样是否就少算了梁高和保护层段柱子的钢筋”,在这句话中的“少算了梁高和保护层段柱子的钢筋”是不正确的,梁的高度已经包含在层高之内,软件计算柱子的高度也没有扣减保护层。只有顶层柱才会扣减保护层。

    2010-10-04 09:59:55 

  • 不会少的,你放心的用吧。 你可以画上几层后,查看中间的楼层的柱的量。

    2010-10-04 08:30:16 

  • 你的计算式不正确 软件中间层柱子的计算公式为“层高-本层的露出长度+上层露出长度+梁高或板厚”, 软件不会少算的

    2010-10-04 08:36:51 

  • 你把几个中间层联系起来看就是连续的了,软件并没有少算梁高和保护层段柱子的钢筋。

    2010-10-04 08:37:43 

  • 你还是对计算规则不清楚,当柱、梁相交的时候柱子是通算的,就不存在减去梁高。

    2010-10-05 10:52:57 