小曹 2010-10-04 08:29:05 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 496查看 5回答
柱子钢筋
软件中间层柱子的计算公式为“层高-本层的露出长度+上层露出长度”,而本层的露出长度与上层露出长度并不一定相等,露出长度=该层柱净高/6,该层柱净高=层高-(与该段柱子相交的梁(梁高最大的梁)的高度,700,500)三者中最大的-保护层,这样是否就少算了梁高和保护层段柱子的钢筋,而实际中层与层之间的柱子钢筋是连续的,所以我觉得软件计算结果就比手算结果少了,请高人指教啊!
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳只要在绘制图元前在工程设置中将全部楼层的层高准确地输入,软件会准确地计算钢筋的工程量。 你所说的“本层的露出长度与上层露出长度并不一定相等,露出长度=该层柱净高/6,该层柱净高=层高-(与该段柱子相交的梁(梁高最大的梁)的高度,700,500)三者中最大的-保护层,这样是否就少算了梁高和保护层段柱子的钢筋”,在这句话中的“少算了梁高和保护层段柱子的钢筋”是不正确的,梁的高度已经包含在层高之内,软件计算柱子的高度也没有扣减保护层。只有顶层柱才会扣减保护层。
2010-10-04 09:59:55
-
不会少的,你放心的用吧。 你可以画上几层后,查看中间的楼层的柱的量。
2010-10-04 08:30:16
-
你的计算式不正确 软件中间层柱子的计算公式为“层高-本层的露出长度+上层露出长度+梁高或板厚”, 软件不会少算的
2010-10-04 08:36:51
-
你把几个中间层联系起来看就是连续的了,软件并没有少算梁高和保护层段柱子的钢筋。
2010-10-04 08:37:43
-
你还是对计算规则不清楚,当柱、梁相交的时候柱子是通算的,就不存在减去梁高。
2010-10-05 10:52:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看