塞北的雪 2014-12-19 12:34:50 | 安徽省 云翻样 | 341查看 3回答
板钢筋布置的问题
1、请看下图中的说明,图中ABCD哪几个区域需要布置双向钢筋网?为什么? 2、图纸中只说了双向钢筋网,那是底筋还是面筋? 3、与主筋搭接300是什么意思,如何设置? 共3个问题,谢谢大家的帮忙!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首先截图说明6适用于“屋面板”,跨中未配置钢筋的区域是指板中间板面区域,设置A6@200双向钢筋此钢筋相当于“板面温度钢筋”,按“温度筋”定义布置即可。
1、图中C、D区域需要布置双向钢筋网,因为板面没有配置钢筋。
2、图纸中只说了双向钢筋网,那是指面筋(即相当于温度钢筋)。
3、与主筋搭接300是指与支座负筋搭接的意思。
2014-12-20 09:02:40
-
你可以认真的看看图纸说明,有双层双向的就不需要再有圆6的钢筋网,因为那是温度筋。
2014-12-20 00:49:36
-
B、C是怎么配筋的,可能另有说明,从已经配筋的截图看,只有A需要布置A6@200双向钢筋网,
因为A板是有底筋,有支座负筋,板面中间缺少钢筋,为了预防裂缝,需要进行板面筋的布置(其实就是温度筋)
2014-12-19 22:59:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看