taizige 2010-10-04 16:11:55 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 952查看 3回答
钢筋图形高度设置
算钢筋的时候结构高度一般比建筑高度低0.03,所以算钢筋时候一般设置首层高度为-0.03,假如房子高12米,结构的话只到11.97,基础底是-2米,基础梁高0.5米,所以基础的柱子实际上高度只有1.47米,而楼层上的柱子高度等于层高,但是用图形算量的时候要是首层高度设置-0.03米的话柱子的高度是一样的,但挖土方的高度少了0.03米,要是设置成0米的话柱子的高度不是比算钢筋的时候多出了0.03米!以前一直手算的,算挖土方的话是从垫层底算到室外地坪,要是地面积大的话0.03的高度还是有点小出入的!谁能跟我讲一下,我一直搞不懂!谢谢!问题补充:自己没看清楚设置那里!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳挖土方的深度是按室外地坪标高至基础底面的距离确定的,无论你选用建筑标高,还是结构标高,只要在工程信息里将室外地坪标高设置好就没有问题了。
2010-10-05 19:20:03
-
用户您好,我是新干线后台的管理人员,首先感谢您的提问!您这个问题是这样的:第一,不管是钢筋还是图形,千赢官网首页登录入口都建议大家使用结构标高来设置楼层,钢筋按照结构标高的原理大家都理解,图形里是因为竖向构件砼墙柱子等如果砼标号发生变化,那么砼标号的分界线是以结构标高为准的,所以图形里也宜采用结构标高来建立楼层;第二,土方是从垫层底挖到室外地坪的,想挖到哪里只需要在工程设置界面输入正确的室外地坪标高就可以了,和您设置的首层底标高没有任何关系,所以您说的土方的误差是不存在的。以上就是我的回答,如果对您有帮助,您可以采纳下我的答案。祝您生活愉快,工作顺利!
2010-10-07 10:36:43
-
算钢筋的时候结构高度一般比建筑高度低0.03,所以算钢筋时候一般设置首层高度为-0.03,假如房子高12米,结构的话只到11.97,基础底是-2米,基础梁高0.5米,所以基础的柱子实际上高度只有1.47米,而楼层上的柱子高度等于层高; 导入图形算量的后,可以将基础层高度加上0.03米,这样上面各层的高度与建筑标高就可以对上了。 即钢筋软件标高按结构标高设置,导入算量软件后将基础层或首层高度按建筑高度修改,按建筑标高设置层高即可。 算钢筋用结构标高更切合实际施工用钢筋,钢筋计算是更准确一些;算量用建筑标高,这样与手工计算更加接近。按建筑高度的话首层是0,那基础层的柱子高度就是1.5高了。
2010-10-04 17:03:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看