轩翔 2010-10-04 20:03:19 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 820查看 4回答
GGJ2009框架梁以剪力墙暗柱为支座,如何设置直锚?
如下图,KL1以剪力墙暗柱为支座,支座钢筋应该直锚入剪力墙内,但钢筋在支座处弯锚了,我应该如何设置?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳框架梁不应该以暗柱为支座,剪力墙上有暗梁,暗梁的范围就是整个剪力墙(含暗柱),所以框架梁就只能画到暗柱边不能与暗梁重叠
2010-10-05 09:34:40
-
直锚弯锚无大差异,不必设置的。
2010-10-04 20:09:09
-
可以在钢筋编辑中加以调整;
2010-10-04 20:53:02
-
如需框架梁钢筋直锚入剪力墙内,就不应设置暗柱为框架梁的支座;布画墙身时,应包含暗柱,同时将框架梁画至与墙身刚刚擦边接触。 问:我是先画剪力墙再画暗柱的,请问布画墙身时包含暗柱怎么操作? 答:方法1,画剪力墙时, 把剪力墙画到实际位置(暗柱外边);方法2,延伸。
2010-10-05 08:25:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看