请教各位大佬,送配电调试什么情况可以计算?怎么看配电箱回路符合不符合条件
“送配电设备系统调试交流供电1kV以下”定额,适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分配电箱的供电回路(包括照明供电回路),但供电回路中必须带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件(不包括断路器、刀开关、、保险丝、指示灯等),且必须具备满足合同约定或签证、技术标准规范和本章说明“四”规定的工作内容要求。配电箱内只有开关、熔断器等不含调试元器件的供电回路,不得作为调试系统计算”
规范这样约定的,请问,这个配电箱可以算送配电调试么?
2025-07-14 17:22:10 补充
最后一个回路,是给控制箱送电的,控制箱内装有分控器,那么最后一个回路是不是符合条件?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
送配电调试费用的计算需依据供电电压等级、配电装置类型及回路特性综合判定,具体规则如下:
一、低压系统调试计算规则
基准计算单位
出线≤5个回路:计1个系统;
出线>5但<10个回路:计1.5个系统;
出线≥10个回路:计2个系统。
以配电房低压配电柜为基准:
特殊元件单独计算:回路中含塑壳断路器、交流接触器等需调试的元件(如电动操作/非电量控制),每个元件额外计1个系统;刀开关、保险器等无需调试的元件不计。
免计情形
单个照明回路负荷≤30kW、移动电器或插座连接的家电设备;
动力设备回路负荷≤1kW;
普通建筑配电箱的空气开关、双电源开关(无调试元件)不计。
- 二、高压系统调试计算规则(10kV及以下)
常规计算
每台高压配电柜配置负荷隔离开关或断路器:计1个系统;
双侧均配置断路器:按2个独立系统计算。
特殊系数调整
使用六氟化硫(SF6)断路器时,计算结果×系数1.3。
- 三、特殊系统调试的单独计取
事故照明系统:每个低压配电切换柜计1个系统;
双电源进户系统:按2个独立系统计算;
互为备用电源系统:两侧电源回路各计1个系统。
- 四、争议场景与注意事项
免计调试的情形
直连电动机的配电回路(费用含在电机调试中);
用户房间配电箱(如厂家已预调参数且无需现场调试);
电量计量表(由供应单位校验安装)。
需提供调试记录的场景
小规模工程(如造价20万以下)若无高低压配电室,通常不计系统调试费。若计取,审计方可能要求提供调试记录。
最低计费原则
一个单位工程(如一栋楼)至少计1个低压供电系统调试费,即使分配电箱无可调试元件。
- 五、典型工程示例场景调试计取规则写字楼总配电柜分出3个回路至分区箱 仅计算总配电柜系统(分区箱不计) 住宅楼总箱分出3个电表箱 仅计算总配电箱系统(电表箱不计) 配电室低压柜出线8个回路 计1.5个系统(>5且<10回路)
2025-07-14 17:38:52
-
配电箱不符合条件
2025-07-14 17:13:01
-
这个配电箱不算送配电调试。要看配电箱进线处是否有符合调试所需的元件。
最后一个回路也不符合,你就看配电箱是否有符合调试的元件即可