• 过梁的问题

    设计说明上是这样写的,当洞口紧贴柱或砼墙时过梁改为现浇,(梁长=洞宽+2*250) 我按照这样在图形里画上后查看计算式时发现会扣减伸进柱里过梁体积,那这样岂不是(过梁长度=洞宽+250)而不是两边2个250了,这样说法对吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我按照这样在图形里画上后查看计算式时发现会扣减伸进柱里过梁体积,那这样岂不是(过梁长度=洞宽+250)而不是两边2个250了,这样说法不对。---虽然该扣减的扣减了,但,过梁的长度,仍然是一边外伸250.

    2010-10-06 10:33:08 

  • 软件计算的不错,正常情况是长=洞宽+2*250,但是过梁如果遇见柱子,自动会扣减过梁伸入柱的那部分,是因为在定额的计算规则中,梁的长度是算到柱边,所以你说的没错,软件计算的也没错