• 防雷接地中 金属窗的问题

    请问在防雷接地中 是否金属窗都要接地呢 说明中并没有说明 这个在规范中有硬性规定吗

    问题补充:金属窗若要接地是与均压环连接吗 但是均压环三层才有一个啊 怎样连接呢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    合同一般开头就有规定 严格按图施工 图纸都没说明 你做他干嘛啊 你就是做了 结算怎么办啊 结算时也是按图纸来的啊 “金属窗若要接地是与均压环连接吗 但是均压环三层才有一个啊 怎样连接呢”一般来说 要做窗户防雷侧击 就是高层 均压环本身就是和防雷引下线贯通的 在做第一层均压环时 从窗边的柱子内选一根柱主筋与均压环连接 然后一直往上至最高的那层 柱主筋穿每隔三层的均压环时与其连接 在每层窗边的主筋上预留一个接地点到窗户就可以了 简单点说就是在窗边做一个防雷引下线

    2010-10-06 20:51:59 

  • 八层以上所有金属门窗都必须接地?没有可以加吗?

    2010-10-06 16:47:33 

  • 设计规范里有相应的要求,跟据防雷等级高低,防侧击雷高高也不一样,可以在图纸会审时提出来

    2010-10-06 18:44:30 

  • 没见过这样的规定,说明中没有就不用计算了

    2010-10-06 16:41:59 