防雷接地中 金属窗的问题
请问在防雷接地中 是否金属窗都要接地呢 说明中并没有说明 这个在规范中有硬性规定吗问题补充:金属窗若要接地是与均压环连接吗 但是均压环三层才有一个啊 怎样连接呢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳合同一般开头就有规定 严格按图施工 图纸都没说明 你做他干嘛啊 你就是做了 结算怎么办啊 结算时也是按图纸来的啊 “金属窗若要接地是与均压环连接吗 但是均压环三层才有一个啊 怎样连接呢”一般来说 要做窗户防雷侧击 就是高层 均压环本身就是和防雷引下线贯通的 在做第一层均压环时 从窗边的柱子内选一根柱主筋与均压环连接 然后一直往上至最高的那层 柱主筋穿每隔三层的均压环时与其连接 在每层窗边的主筋上预留一个接地点到窗户就可以了 简单点说就是在窗边做一个防雷引下线
2010-10-06 20:51:59
-
八层以上所有金属门窗都必须接地?没有可以加吗?
2010-10-06 16:47:33
-
设计规范里有相应的要求,跟据防雷等级高低,防侧击雷高高也不一样,可以在图纸会审时提出来
2010-10-06 18:44:30
-
没见过这样的规定,说明中没有就不用计算了
2010-10-06 16:41:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看