2009钢筋软件,
2009钢筋软件中,柱在定义时,其它属性栏下有个叫插筋构造的,后面的属性值有二个选项:1个是设置插筋、另1个是纵筋锚固,在柱定义中如何选择呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
就是如果是按着你所选的图集的那就不用考虑这个问题 如果是特殊的就在这直接改就可了
2010-10-07 14:22:46
-
1、举个例子,层高3m,设置插筋就相当于按两根1.5m的连接(搭接、机械连接、焊接,下边1.5m的就是插筋),纵筋锚固就相当于按一根3m的计算(数据为假设)。 2、常规情况按默认的设置插筋即可,如需一次下料的情况再选择纵筋锚固。 问:那么每个楼层的柱都要选设置插筋了? 答:常规的施工中,纵向钢筋一般都是一层一下料的(见下附图2),出板面max(Hn/6,500,Hc)是非连接区,选择设置插筋软件可以自动按下图2形式计算。
2010-10-07 14:22:50
-
2009钢筋软件中,柱在定义时,其它属性栏下有个叫插筋构造的,后面的属性值有二个选项:1个是设置插筋、另1个是纵筋锚固,在柱定义中如何选择呢?设置插筋是钢筋甩头。纵筋锚固是一根钢筋直接锚入构件。如某一层钢筋,在下一层砼浇注时先甩短筋然后再接本层的钢筋就用设置插筋。如果不甩本层筋直接用长筋锚入下层就用纵筋锚固。
2010-10-07 14:26:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看