zyn123wz 2010-10-08 20:28:31 | 浙江省 钢筋算量GGJ2013 | 2217查看 4回答
柱子箍筋加密区不一样软件如何处理
在同一层柱子有两种箍筋加密方式,例如:柱子原标注箍筋是A8@100/200,但图纸另说明在这层柱子在梁高范围内加密为A12@100。假设两高600,层高3600.该如何处理?请高手指教~谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答: 1.在定义构件里-点开其他属性-有上加密、下加密区范围-你可以输入600 2.查看03g101图集,底层柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面; 柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3; 当有刚性地面时,除柱箍筋加密区外 尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密箍筋。 03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下 1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。 2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。 3.根据图纸输入,软件会自动计算的!你查看钢筋信息就行了。
2010-10-08 20:33:09
-
按箍筋是A8@100/200输入,汇总计算以后,点【编辑钢筋】,添加A12@100,锁定,再汇总计算。 在梁高范围内加密为A12@100---可以设置为上加密区里
2010-10-08 20:32:01
-
你好:应该是可以处理的吧,你试试这样,定义柱子时在其他属性里的,把需要输入的值输上看看。这样可能方便一点。
2010-10-09 08:19:25
-
梁高范围内加密为A12@100,需要自行调整了,在编辑钢筋中自行修改吧; 是计算之后,在编辑钢筋中自行修改,计算一下梁高范围内有几个箍筋,就改动几个A8的箍筋为A12的箍筋,例如梁高600,就修改6个A8的箍筋为A12的箍筋,修改以后记得要锁定构件的;
2010-10-08 20:30:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看