消防电干线计算问题
图中26*3是代表 WDZBN-YJY-3*1.5共有26*3根吗,是不是就是78倍,假如走桥架2m,SC25管道1m,那么工程量是不是就是sc管:1*78=78m,WDZBN-YJY-3*1.5线缆:1*78+2*78=234m
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
首先WDZBN-YJY-3*1.5是一根三芯电缆。消防控制中心主机出线一共是52根三芯电缆。它分两个回路至地下室防火分区(26根+26根),一个回路分到防火分区B2-1是26根三芯电缆,另一个回路分到防火分区B1-12和B1-11是26根三芯电缆。
假设走桥架2m,SC25管道1m,那么工程量是SC管:1m管长*52根=52m,WDZBN-YJY-3*1.5线缆:1m管长*52根+2m桥架长*52根=156m。
2025-07-29 10:29:28
-
不是,代表26*3根WDZBN-YJY-1.5
2025-07-29 10:26:52
-
总共52根3*1.5的无卤低烟B级阻燃耐电缆
26*3代表26根3*1.5的无卤低烟B级阻燃耐电缆
2025-07-29 10:28:22