ch****@163.com 2010-10-09 16:39:57 | 河南省 其他专业 | 3017查看 3回答
火灾自动报警系统调试2000点以上时如何记取费用
火灾自动报警系统调试定额的点数最大到2000点,如果2000点以上时如果记取费用?我想费用一定是增加了,但不会是按比例增加的。请老师们介绍一下自己处理的经验。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
系统调试是照系统调试的,2000点以下算一个系统,超过2000点的再重新按照定额划分计算
2010-10-22 15:26:59
-
以2000点为极限将系统进行重新划分,看能分出多少个,然后再按定额进行计算调试费用
2010-10-10 21:32:52
-
是按照系统计算的,你看看你需要调整的系统内的点数是超过2000点了吗,是不是分为两个系统了呢;
2010-10-09 18:37:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看