lihantonghaijuan 2010-10-09 21:32:51 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1046查看 2回答
钢筋的上部是B14,下部是b16的,不变截面的
1。钢筋的上部是B14,下部是b16的,不变截面的,根数也一样,搭接在计算设置中已经改为》16的按照电渣压力焊,《16的是搭接,但是计算过程中不知道怎么了?是图片中的,请指导,谢谢。 2。在自动生成吊筋及附加箍筋中,钢筋的信息是否必须填写,如果不填写是否是按照主梁钢筋进行计算,如图。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:1、从你的计算公式中可以看到16的在本层还是用的焊接,它是伸出上层加了与14的钢筋的搭接长度,也就是在上一层(预留了)一个与14的钢筋的搭接长度。 2、在自动生成吊筋及附加箍筋中,钢筋的信息必须填写,如果不填写就不会进行计算。 凡是下锚的钢筋锚固长度都是按1.5倍下锚的,没有1.2倍的下锚说法。上面钢筋大才是下锚的做法,你现在是上面的钢筋细了。所以是向上留了一个搭接长度。
2010-10-10 08:52:07
-
1、你在设置中是16圆的钢筋按照电渣压力焊连接;那只是16圆以上的钢筋是按照电渣压力焊连接,16圆与14圆的钢筋还是按照搭接连接。 2、是的必须填写,否则不计算吊筋和附加箍筋。 你上层是14的钢筋下层是16的钢筋,下层16的钢筋伸入上层14圆钢筋处与14圆的钢筋当然是搭接,不可能是电渣压力焊接吗。 是的,是按照48D计算的。
2010-10-09 21:48:04