wangwang 2010-10-10 12:22:00 | 山东省 其他专业 | 682查看 3回答
96强弱电管线如何计算?
我是做土建的现在刚开始做安装,现在想咨询下各位96定额安装强弱电配管板里长度是如何计算的呢? 1、是按照下图中图纸设计的红线长度(带弧或弯折),还是按照黄色(我自己画的长度呢) 2、再有一个长度的话是从户内表箱里面计算,还是计算到表箱外表皮呢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳管按实际施工长度计算,线按管长度加配电箱半周长考虑单根长度,山东96和2003消耗量管线计算基本一致
2010-10-11 11:02:05
-
已采纳1、是按照下图中图纸设计的红线长度(带弧或弯折)。--一般情况下,施工用线的量要超过按图计算的量。如果按你画的计算就更会少了。 2、是从户内表箱中心计算,外加箱体半周长。
2010-10-10 12:27:43
-
已采纳1、是按照下图中图纸设计的红线长度(带弧或弯折),还是按照黄色(我自己画的长度呢) 按照直线段计算长度;你应该把直线画到墙里去;因为箱、插座实际都是在墙里的; 2、再有一个长度的话是从户内表箱里面计算,还是计算到表箱外表皮呢 计算到表箱外表皮;水平方向的长度应该计算到箱的中心,因为实际管路是布置到箱的中心位置以后再走竖向距离的,同样应该是到墙里的;
2010-10-10 12:24:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看