• 钢筋算量CAD导入柱子后柱和柱边线不吻合是怎么回事

    钢筋算量CAD导入柱子后柱和柱边线不吻合是怎么回事
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    打开CAD原始图层,点定位CAD图,选择轴线的交点,进行准确定位

    2010-10-10 16:09:47 

  • 先定位cad图 然后就准确了

    2010-10-10 16:34:48 

  • 你导入的图纸和你导读的轴线没有定位呀!

    2010-10-10 21:04:16 

  • 点定位CAD图,选择轴线的交点,进行定位。然后再识别。

    2010-10-10 20:22:45 

  • 直接画图最省事。

    2010-10-10 21:22:00 

  • CAD图导过来之后,要先定位CAD图,用鼠标左键点CAD图上A轴和1轴的交点,拖动到原先轴网A轴和1轴的交点,即可

    2010-10-11 08:46:25 

  • 钢筋算量CAD导入柱子后柱和柱边线不吻合是怎么回事 我的回答:1、你打开CAD原始图层,点定位CAD图,选择轴线的交点,进行准确定位,估计是没有准确定位所致; 2、你可查看并测量导入CAD图纸识别梁柱时和原坐标对不齐的距离是多少,比如是200,那么,你就选中导入CAD图纸将它向相应方向偏移200就可以了。

    2010-10-11 08:51:06 

  • 钢筋算量CAD导入柱子后柱和柱边线时应该先把倒好的轴线图与CAD柱图进行定位,然后在导柱边线就可以了。

    2010-10-11 10:56:01 

  • 识别的时候可能偏了,重导下试试

    2010-10-10 16:52:31 