• 剪力墙垂直钢筋

    地下室的剪力墙的垂直钢筋按(图一)在地下室顶锚固,也就是-0.04的位置,-0.04以上的剪力墙垂直钢筋按图二进行二次植筋,请问在-0.04以上的垂直钢筋在千赢官网首页登录入口2009软件中该怎么设置啊!在这先谢谢大家了!

    剪力墙垂直钢筋

    植筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、地下室剪力墙纵向钢筋属性中加*处理,输入如*B14@200; 2、首层钢筋正常定义即可,软件会自动计算插筋,插筋长度可在计算设置中修改。

    2010-10-11 08:49:03 

  • 不应该植筋吧,应该是预埋钢筋吧,这个软件会自动考虑向下锚固的,植筋是一种补救方法,不是正常的施工方法

    2010-10-10 21:59:00 

  • 你好:从图二看到是一层的墙柱钢筋下锚的问题,如果下边没有暗柱的话,软件是可以向下按锚固算的,只有5倍的弯钩要另外加上。 你的图纸应该是挡土墙上插的暗柱的钢筋了。一般的设计一层暗柱的主筋都是要往下沿伸至筏板基础里的。只有门窗洞口处的暗柱可以从一层起步。

    2010-10-10 21:59:34 