方与圆 2010-10-10 21:41:56 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1242查看 3回答
剪力墙垂直钢筋
地下室的剪力墙的垂直钢筋按(图一)在地下室顶锚固,也就是-0.04的位置,-0.04以上的剪力墙垂直钢筋按图二进行二次植筋,请问在-0.04以上的垂直钢筋在千赢官网首页登录入口2009软件中该怎么设置啊!在这先谢谢大家了!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、地下室剪力墙纵向钢筋属性中加*处理,输入如*B14@200; 2、首层钢筋正常定义即可,软件会自动计算插筋,插筋长度可在计算设置中修改。
2010-10-11 08:49:03
-
不应该植筋吧,应该是预埋钢筋吧,这个软件会自动考虑向下锚固的,植筋是一种补救方法,不是正常的施工方法
2010-10-10 21:59:00
-
你好:从图二看到是一层的墙柱钢筋下锚的问题,如果下边没有暗柱的话,软件是可以向下按锚固算的,只有5倍的弯钩要另外加上。 你的图纸应该是挡土墙上插的暗柱的钢筋了。一般的设计一层暗柱的主筋都是要往下沿伸至筏板基础里的。只有门窗洞口处的暗柱可以从一层起步。
2010-10-10 21:59:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看