    集中标注

    问题补充:这跨梁长6600,箍筋的集中标注信息为:A8@100/200(2),其中长1700这一段的箍筋信息为:A10@100(2),一跨梁有两段箍筋信息,这种情况该如何进行标注?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种情况可以在梁的原位标注—箍筋一栏里面处理。输入格式如下:a8-100(2)[加密区长度];a8-200(2)[非加密区长度];a10-100(2)[1700]。

    2010-10-12 14:45:31 

  • 两边的支座筋分别是4C16 2/2、4C22 2/2。下部筋是4C18,侧面抗扭筋为N4C12,箍筋输入为A10@100。

    2010-10-11 10:10:53 

  • 在那设置一个支座,但是不要输入支座钢筋,按照图纸的要求标注就可以了!

    2010-10-11 10:08:26 

  • 此梁以柱为支座,为框架梁,把柱子设为梁支座,然后对应图纸输入到框中

    2010-10-11 16:46:10 

  • 这跨梁的集中标注为:200*500(梁的截面信息),A8@100/200(箍筋信息),2C14(梁的上部通长筋)下部通长筋为4c18 侧面抗扭钢筋4c12,左右支座钢筋为支座筋分别是4C16 2/2、4C22 2/2