lihantonghaijuan 2010-10-11 15:47:14 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 536查看 3回答
2009剪力墙钢筋
1,2009剪力墙钢筋时,在查看墙的钢筋时,怎么一边有弯钩,一边没有弯钩?我在计算设置中已经改过了,请看详图 2,想请教一下几个难点的东西, 在柱,暗柱中如果下面的钢筋大,上面的钢筋直径小该怎么处理,软件又是怎么计算的? 在柱和暗柱中如果下面的钢筋小,上面的钢筋直径大该怎么处理,软件又是怎么计算的? 以上问题在图集上那个地方有体现,请找出依据。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:1、2009剪力墙钢筋时,在查看墙的钢筋时,怎么一边有弯钩,一边没有弯钩?这是水平筋外侧的连续通过,不要设弯钩,如果要设置弯钩可以把外侧水平筋调整为同内侧水平筋,伸至端部后弯15D弯钩。让转角处不连续就可以了。 2、在柱,暗柱中如果下面的钢筋大,上面的钢筋直径小该怎么处理,软件又是怎么计算的? 下边的钢筋大就要按50%错开伸至上一层,保持错开的高度;软件在这里做的不对,好相是上伸了才500。处理不了。 3、在柱和暗柱中如果下面的钢筋小,上面的钢筋直径大该怎么处理,软件又是怎么计算的?这个软件做得不错,是上边的大钢筋下插1.5倍的锚固长度,下边的钢筋封顶。
2010-10-11 19:46:54
-
1、一般情况下的一级钢筋都是需要做180度弯钩的,但在特殊情况下是不用设置弯钩的,具体解释在03G101-1第33页锚固长度下的第四条有解释。 2、你所的提的问题也是在03G101-1上第36页有具体解释的。 没事的情况下多多看规范,给你说我们这有个钢筋下料员可以把03G101-1给背下来。
2010-10-11 16:53:05
-
外墙转角处,墙水平筋软件默认是连续的,所以有一端是没有弯钩的。在编辑钢筋里修改后需要将构件锁定,才能按修改的计算,否则汇总计算后就又变回来了。
2010-10-11 17:27:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看