sunyijin 2010-10-11 22:58:55 | 北京市 其他专业 | 7584查看 2回答
三通一平
我项目先遇到关于三通一平的问题请高人予以指点。 我方在施工单位进场时未提供三通一平,三通一平由施工单位实施。现施工方申报三通一平费用,我方在查阅有关资料发现,我方应提供的三通一平水电应在距建筑物50米范围内,距建筑物50米外由我方提供,50米内属于施工方负责范围,但是不知道此说法是否有根据或出处,请高人予以指点。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
甲方应提供的三通一平水电应在距建筑物50米范围内,距建筑物50米外由甲方提供,50米内属于施工方负责范围。这个说法已经存在很多年了,应该是由前国家计委规定的,现在相关文件应该属于文物了。现在一般应由双方在合同中予以约定,如无约定依据你的有关资料就可以了,对方如有异议请他拿出依据。
2010-10-12 01:21:36
-
200 1北京预算定额讲座——土建工程 第一册 土建工程(主讲 吴汉平) ...... 第一章 土石方工程 1.平整场地:达到开工条件必须现场完成三通一平(或七通一平);一平指现场场地平整已经完成了。我们所说现场达到开工条件或完成了场地平整,他的概念应该是现场自然地坪与设计室外地坪的标高差在正负0.3米以内,这样就达到了开工条件。施工单位施工放线还要对场地正负0.3米以内的就地挖土、填土、找平,这个工作内容就叫平整场地。1.4系数指施工现场红线内的平整。 工程量计算:首层面积含单层地下室面积,哪个面积大按哪个计算。(室外庭院道路、围墙、化粪池、管沟、检查井等不再计算平整场地)。如平整场地厚度超过正负0.3米,应在前期解决(也就是在三通一平中解决,土方平衡调配)另外执行。 三通(水、电、路)到距建筑物50米范围内,一平是指施工现场红线内的场地平整。
2010-10-12 18:57:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看