ji****@sina.com 2010-10-12 18:12:25 | 河南省 其他专业 | 2168查看 4回答
板洞的补强钢筋在支座锚固的时候要不要弯钩?
板洞的补强钢筋在支座除了锚固还要不要有弯钩? 还是只有一级钢要有弯钩? 若板双层布受力钢筋,那么上下层的板洞补强筋在制作构造有何不同?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板洞的补强钢筋在支座除了锚固还要不要有弯钩? --只有一级钢要有弯钩。 若板双层布受力钢筋,那么上下层的板洞补强筋在制作构造没有不同。 板洞补强钢筋在支座处是要满足一个锚固,而下层的板洞补强钢筋伸入支座1/2;5d的最大值--是的
2010-10-12 18:35:33
-
你好:板洞的补强钢筋在支座处除一级钢筋外,都不要弯钩,因为板底筋锚固是构造要求,一般的只要伸至支座的中心线,或者锚入支座内5D。当板配置的是双层双向的钢筋网片时,与板洞口加筋是没有关系的,一般的板洞口加筋只要加底部筋,上边是不要加的。
2010-10-12 18:38:13
-
板洞的补强钢筋在支座除了锚固,一级钢还要有弯钩,上下层的板洞补强筋在制作构造是一样的;
2010-10-12 18:43:02
-
只有一级钢需要180°弯钩,螺纹钢是不需要弯折、弯钩的。
2010-10-12 18:39:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看