冰雨 2014-12-23 09:02:23 | 江苏省 安装算量GQI | 1226查看 6回答
预分支电缆的问题
电缆中从主电缆分支出来的分支电缆ZRYJV-4X(1X35)+PE(1X16)-CT此为芯电缆,是不是应接分开计算;比如分支电缆部位工程量是100m,那么35mm2电缆长度就是4*100=400m,16mm2电缆长度就是1*100=100m,然后分规格再套单芯电缆定额是不是这样?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:你理解的正确,按单芯计算电缆工程量。如果是这样标注ZRYJX-4*35+1*16D的按一根计算,4*(1*35)+1*16这种标注的电缆就是单芯电缆,切记。
2014-12-23 13:16:10
-
ZRYJV-4X(1X35)+PE(1X16)这是一根电缆,不能分开计算,100米就是此种规格的电缆计算100米,那个CT是敷设方式(是走桥架敷设),预分支是指的此种电缆是带预分支头的,就是说电缆接头在出厂时就做好了,当然定货时要把长度搞准确。
2014-12-23 13:50:44
-
电缆ZRYJV-4X(1X35)+PE(1X16)是一条5芯电缆,其央4芯35m2,1芯16m2的接地线(PE),CT表示此电缆沿桥架敷设。所以不能分开计算。套“5芯电缆35m2以內 沿桥架敷设”定额。
2014-12-23 14:12:47
-
电缆中从主电缆分支出来的分支电缆ZRYJV-4X(1X35)+PE(1X16)-CT此为一根五芯电缆,不是分开计算的。
2014-12-26 09:58:09
-
以上为山东的解释,地域有不同,建议楼主查阅当地解释为准,山东仅供参考。
2014-12-23 20:43:42
-
答:不是,分支电缆ZRYJV-4X(1X35)+PE(1X16)-CT此为一根电缆,100米只能计算为100米。
2014-12-23 10:21:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看