    梁的通剪力与暗柱,支座设置剪力与暗柱整体为支座,设置不了

    暗柱

    支座

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 您的问题不是很明确,我从整体上给您解释一下。 一、首先,梁的支座只能是某一个构件,不能设置剪力墙和暗柱都是支座。 1、对于梁端部支座,您可以设置暗柱或者是剪力墙为支座。 2.、但是对于梁跨中的支座,也就是您所说的梁贯通剪力墙和暗柱。原则上该位置的梁不应该以墙为支座。这是因为梁延伸到剪力墙上后,按照设计原理应该转换为暗梁,也就是说墙上的这一段梁应该是暗梁,所以目前软件不允许把剪力墙设为梁的中间支座。这个原则陈教授在第三季度的平法讲座中已经说明了。建议您可以询问设计人员,这道梁是否是以墙为中间支座。如果他说是,你可以给他讲讲设计原理:) 3、目前梁跨中您只能设暗柱为支座。 二、对于您的第二幅图,应该是梁的端支座。这种情况,您可以设置以柱或以墙为支座。按照平法原理,应该是以整片墙为支座的。如果您有不同计算需求,请参考以下两种方式。见下图中的两种画法和计算方法。 1、如果需要以墙为支座(梁直接锚入lae),请将梁与墙相切绘制,不要有重叠。 2、如果您希望以柱为支座(梁纵筋伸到到柱边弯折),请把梁绘制到柱上,与柱相交。