tanqianming 2010-10-14 11:22:18 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 6223查看 4回答
承台侧面钢筋的根数计算
比如一个矩形的承台,环式配筋(B12@200),长2000,宽800,高500,在钢筋算量2009中,横向和纵向钢筋的计算根数均为长度减去保护层厚度然后除以间距(假如为200间距),为什么在算侧面钢筋时候,却是(500-2*50-2*200)/200+1,和手工算的话有差距,手工算的话大概是3根(现场也是这样做),但是软件算书来只有1根,我看见有的人解释是说扣除横向和纵向的钢筋,为什么是200??我这里明明是B12的钢筋,有谁可以解释一下吗?谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳侧面钢筋的根数它就不能加一,也就是说不能与另外方向的钢筋重叠,软件计算的结果是正确的。 “但是他的高度是500,你说的横向和纵向怎么能影响侧面的根数呢?你看三围图的话也看不出来有影响啊,还是不理解,何为纵向何为横向?我自己话的话也看不出来你说的上下已经有一个钢筋啊。”请看图片横向和纵向的关系,侧面在图形上是无法反映出来。 “你说的上下已经有钢筋,那我想问一下,哪个上下的钢筋是怎么布置的,难道也是侧面那样???尺寸都不对吧,我是没有理解到那个意思。我自己画了草图也没有发现你说的已经存在那个方向的上下钢筋,横向是横向,纵向是纵向。”侧面钢筋也就是水平方向,水平钢筋的顶部和底部与横向或者纵向的重叠,你图形上计算的侧面钢筋1根是正确的。
2010-10-14 11:24:30
-
软件计算的结果是正确的。你可以画立体图参考一下,承台高500减掉保护层50*2,还有2倍的间距,就是因为上下已经有钢筋(就是布置的纵横向的钢筋啊)。你画的钢筋三维图,侧面第一根应该是纵横向的筋,然后再去排侧面筋。
2010-10-15 14:42:21
-
承台高500减掉保护层50*2,还有400,设计钢筋是B12@200,上下已经有钢筋,只能是中间布置一根钢筋就可以了,实际施工也是这样做的;
2010-10-14 11:25:52
-
软件的计算是对的。实际也是这样的。 侧面钢筋在上下边的第一根就不需要,如果放上也是重叠的。
2010-10-14 11:26:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看