realfox@126.com 2010-10-14 12:11:51 | 广西壮族自治区 土建算量GCL2013 | 1949查看 4回答
基础与室外设计地坪的标高问题、。
是这样的,基础是独立柱基础,二阶规格是1900*1900*400,1100*1100*400,然后剩柱700高,它们的标高分别为,基础底面-1.52,到柱子顶标高为-0.020 室内设计地坪是﹢0.00室外有阶梯-0.300,基础的埋深不就是1.52-0.3=1.22了吗 可是问题来了0.4+0.4+0.7=1.5了然后柱子间会有一节是断开的,虽然图上也说是非连接区,但是是什么意思呢?难道是独立基础上盖了一层土,又继续做柱子?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你说的基础埋深是1.5-0.03我觉得是正确的,但是基础层的高度应该是1.5+0.1(垫层厚)=1.6m才对
2010-10-16 15:22:49
-
基础底面-1.52是以﹢0.00为基数的, 和室外有阶梯-0.300没有太大的关系
2010-10-14 13:39:08
-
首先楼层设置的是层高不是埋深,基础层的层高是从正负0到垫层顶的高度,另外要在工程信息里面的室外地坪相对正负0的标高填写上,大家可以检验一下,标高不同,挖方量也是不同的。你只要定义基础层高1.52和室内外高差-0.3就可以了,其余的软件自动计算
2010-10-15 12:14:36
-
基础的埋深不就是1.52-0.3=1.22---错在这里。---不用这个概念。用基础层的高度。 基础层的高度=1.5.
2010-10-14 12:25:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看