zhd771020 2010-10-15 11:11:22 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 866查看 5回答
基础标高如何设置
基础为桩承台基础。最低标高为-6.00M,则基础层高是否可设置6M? 其中一个桩承台底高为-4.65,承台高1M,承台顶标高为-3.65,属性定义相对底标高设为-4.65,对不对? 基础梁为300*700,与上面承台平,梁起点、终点顶标高同为-3.65,是否对? 本人按照如上设置,三维就是梁和承台不平,不知为何,急?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳承台构件在建立时是分单元建立的,承台的标高在整体构件中设置,而承台单元属性中的相对标高是针对承台的单元和单元之间而言的,相对标高属性不用改,默认即可。 比如承台只建立了一个单元,承台整体构件中的底标高为-4.65,承台单元属性中的相对标高又输成了-4.65,这个承台的标高相当于在-9.3的位置了,所以会与基础梁连不上。
2010-10-15 14:17:51
-
1.6m为层高 2.直接在新建的承台中定义相对底标高为4.65
2010-10-15 11:42:45
-
基础为桩承台基础。最低标高为-6.00M,则基础层高是否可设置6M?---如果没有地下室,可以设置为6米。 其中一个桩承台底高为-4.65,承台高1M,承台顶标高为-3.65,属性定义相对底标高设为-4.65,对。 基础梁为300*700,与上面承台平,梁起点、终点顶标高同为-3.65,是对的。 本人按照如上设置,三维就是梁和承台不平,--在三维状态下,点中,右键,查看属性编辑里的标高,如果不对,修改一下。
2010-10-15 11:15:45
-
桩承台的底标高设置有误,相应底标高是针对承台单元构件的!设置承台的标高应该在整体中设置,而不是单元中设置! 截图为钢筋中的,图形中的也一样!
2010-10-15 11:28:51
-
基础层高度按照最低的设置,其他不同的则相应修改,基础梁与上面承台平,标高应该是-2.65。
2010-10-15 11:33:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看