お桖铯ペ无悔 2010-10-18 15:26:50 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1598查看 6回答
为什么暗梁不可以输入非加密区?要怎么输入下图?
为什么暗梁不可以输入非加密区?要怎么输入下图?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果设计有这要求还真麻烦,定义时用非加密区设置,然后对所增加的部分在“其它箍筋”中编辑,或者直接经过汇总计算后,在“编辑钢筋”中对箍筋进行调整,然后点工具栏上“锁定”。
2010-10-18 15:37:16
-
问:为什么暗梁不可以输入非加密区?要怎么输入下图? 答:软件的编制依据是平法,平法的编制依据是规范,规范中,暗梁是剪力墙顶部的加强构造,它并不能脱离于剪力墙而单独存在,准确说暗梁是个【构造】而不是个【构件】。规范中的暗梁并不是受弯构件,纵筋在端支座处也不承受剪力,根本没有必要增加抗剪箍筋,这种设计也是有问题的。因为平法中也没有这种内容,参照什么计算规则恐怕都是个问题。解决方法只能是正常输入和布画,在其它钢筋中增加无法布画的钢筋,汇总后修改箍筋数量。
2010-10-19 08:32:04
-
那这个加密区与非加密区是怎么计算的呢?同梁的计算方法么? 围观中.....
2010-10-18 15:41:32
-
暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性"加强带"。 暗梁仍然是墙的一部分,它不可能独立于墙身而存在,所以,当墙顶有AL时,墙竖向钢筋仍然应弯折伸入板中。 他本身就应该是全长加密的,所以你的那个图纸设计有问题。
2010-10-18 15:48:05
-
直接输入A10@100,当输入A10@100/200时,会出现一个提示,按提示输入
2010-10-18 15:36:11
-
那就利用梁构件代替吧 需要修改钢筋的就在编辑钢筋里面修改一下就可了
2010-10-18 15:49:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看