xld 2010-10-18 17:04:43 | 云南省 其他专业 | 370查看 3回答
请部在关暗柱配筋部题
在暗柱一字型--1型中,图纸配筋为6根18的主筋,我方按图输入为6C18加上箍筋,而施工方认为图上主筋只是箍筋中的6根主筋,但箍筋外侧还有两根拉筋内的钢筋未计入,所以主筋应输入为6C18+2C12,也就是加上剪力墙配筋,请部哪种输入正确
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
看看是不是约束边缘钢筋,要是是的话是要输入到纵筋里的。
2010-11-11 15:40:09
-
那种输入正确应该按照设计图确定,没看到你的图,真的不好说啊;
2010-10-18 17:07:28
-
可以按这种方式输入,但暗柱必须加大到计算剪力墙拉筋的位置。
2010-10-18 17:12:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看