11****@qq.com 2010-10-19 11:54:47 | 江苏省 其他专业 | 641查看 3回答
柱子脚手架
现浇板不能单独计算浇捣脚手吧? 计价表只说钢筋砼柱的抹灰脚手计算规则,那砖砌柱子抹灰脚手该怎么计算?是不是跟砖柱的砌筑脚手计算一样? 高度大于3.6m要用(周长+3.6)高度,小于3.6用周长乘高度?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现浇板不存在混凝土浇捣脚手架的 你下载的定额解释都没有看吧 砖柱抹灰脚手架同样按砌墙计算规则计算工程量
2010-10-19 11:56:34
-
砖砌柱子抹灰脚手是跟砖柱的砌筑脚手计算,套一个子目。 高度大于1.0m就要用(周长+3.6)高度。
2010-10-19 11:58:41
-
跟砖柱的砌筑脚手计算一样,用(周长+3.6)*高度计算,对于大于3.6m、小于3.6m,套定额子目按不同高度套用。
2010-10-19 19:03:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看