11****@qq.com 2010-10-20 12:49:45 | 江苏省 其他专业 | 462查看 3回答
脚手架的问题
刚才那个问题。现浇框架仓库高10m。高度已经超过3.6m了,可以计算浇捣脚手了,按满堂脚手*系数0.3来计算。关键是按满堂脚手来算,那这个仓库超过8m了,为什么不能算增加层? 也就是说浇捣脚手也算增加层,这样考虑对不对? 还有个就是我问别人砖柱抹灰脚手,他们说跟砼柱一样,不要考虑高度的,直接按(周长+3.6)*高度来算。这个说法是不是错了? 谢谢指点。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题1 : 满堂脚手架的限定高度是按室内净高计算的,不是按檐口高度计算的。你的仓库总高度达到10.米,但每层的室内净高并没有超过8米 问题2: 3.6以内定额是考虑工具式移动脚手架,超过3.6米的才按钢管脚手架考虑的。 是的 如果是室内净高超过8.0就可以了
2010-10-20 12:59:24
-
仓库超过8m了,满堂脚手架能算增加层?。浇捣脚手不算增加层,因为浇捣脚手架时按高度套定额子目了。 砖柱抹灰脚手,他们说跟砼柱一样,要考虑高度的,(超过1米高,才计算),按(周长+3.6)*高度来算
2010-10-20 13:02:21
-
满堂脚手架是用于天硼抹灰,超3.6 m时计算了满堂脚手架天硼抹灰后就不再计算墙面抹灰的脚手架。 如果高度超过3.6m,而不需要满堂脚手架,可以按双排外脚手架相应定额项目乘以系数0.3计算其墙面抹灰脚手架。 “满堂脚手架*系数0.3” ?。浇灌脚手架用于现浇框架或现浇剪力墙结构,与上述两个脚手架无关,单独列项计算。
2010-10-20 13:19:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看