四月天 2014-12-22 23:33:30 | 河南省 土建算量GCL2013 | 858查看 2回答
“风井内不作任何装饰”指连抹灰都不做吗?
各位老师,请问一,地下室外防水层外砌的240保护墙,用的双排脚手架,但是这个脚手架不用再给了吧,不是已经有综合脚手架了吗?二,“风井内不作任何装饰”指连抹灰都不做吗?三,砖基础,50宽两皮砖,37宽两皮砖,这个宽度指哪里,能画个图吗?万分感谢,谢谢!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一,地下室外防水层外砌的240保护墙,用的双排脚手架,但是这个脚手架不用再给了吧,不是已经有综合脚手架了吗?
定额解释为:16.地下室综合脚手架子目包括外墙防水及保护层的脚手架吗?如不包括,怎样计算?
答:不包括。地下室外墙面防水及保护层一般采用简易的活动脚手架,可按防水层面积增加15元/100m2的脚手架摊销费。
根据定额解释,地下室外防水层外砌的240保护墙,只能按防水面积增加15元/100m2的脚手架摊销费。不能另外再计算脚手架费用的。
二,“风井内不作任何装饰”指连抹灰都不做吗?
风井内如果是现浇混凝土井壁,可以不做任何装饰的,可以不抹灰的;如果是砌体井壁,应该抹灰的,方法是随砌随抹灰的。
三,砖基础,50宽两皮砖,37宽两皮砖,这个宽度指哪里,能画个图吗?万分感谢,谢谢!
如图。
2014-12-23 15:54:59
-
风井内不作任何装饰就是连抹灰都不做。
砖基础50宽指两排砖横向摆放,就是240+240+10mm灰缝。
37宽指两排砖一横一竖摆放,就是240+120+10mm灰缝。
2014-12-23 13:49:07