bufan 2010-10-21 15:42:46 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 408查看 3回答
板的布置问题
请问:下图这个布置的板正确否,个人感觉不应该布置到梁的外边线去。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板布置的位置一般在梁的中心线上或轴线上,其实这个对算钢筋没有影响,要是在图形软件中,根据计算规则的不同会有出入
2010-10-21 15:50:48
-
负筋一般是布置到支座的中心线就可以了
2010-10-21 16:34:41
-
只要不出梁边即可,软件会自动考虑的。
2010-10-21 16:18:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看