realfox@126.com 2010-10-21 17:23:28 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 291查看 1回答
柱子问题
我 在用2009算钢筋的时候怎么各个柱子算的 Hn/3 不一样的。我的一层层高是3.9M,基础层高是1.4,承台高800,顶标高为-0.6M.有的柱子Hn为4M,有的为3.55M.这是为什么呢?还有0.00M处无梁。3.9M处梁高为500mm.请问下这是哪里弄错了,还有画柱子的时候是先画基础层还是首层,需要用复制还是一层一层的画,有区别吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
画柱子的时候是先画基础层还是首层,---都可以的。需要用复制,不必一层一层的画,没有区别的。 有的柱子Hn为4M,有的为3.55M.这可能是,承台的顶标高不一样造成的。 在柱子的图层,选中,右键,在弹出的属性编辑里把标高检查一下,有不对的,修改过来。
2010-10-21 17:28:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看