过云雨 2010-10-22 10:55:03 | 北京市 其他专业 | 1254查看 1回答
接线端子和终端头
1、焊压铜接线端子是否也是有端子外部接线的一种? 2、有端子和无端子外部接线的界限是什么?意思就是什么时候发生有端子,什么时候发生无端子? 3、比如有一台10回路的配电箱,电源为20M2的2根铜芯线,下分支回路5个照明回路BV-2*2.5MM2, 5个插座回路BV-3*4MM2,这样的话,应计算,20MM2的接线2个,4MM2的接线15个,2.5MM2的接线10个。 请问上述说 几个工程量应各自套什么定额?说具体些,谢谢 4、成套照明配电箱安装以及成套动力配电箱、柜安装的定额内 含了铜端子10 ,这个意思是指什么情况下不再重复算接线端子 ?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、有。回答是肯定的。 2、只要是在配电箱上的多股线统统有接线端子。 3、你要看北京的定额咋套了,总之,按照线直径套定额即可。 4、成套照明配电箱安装以及成套动力配电箱、柜安装的定额内 含了铜端子10 ,这个意思不是不让套外部接线端子。(含的端子指得是箱子里面的端子)
2010-10-22 15:25:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看