    意思是剪力墙的长度小于250且设置端柱等加强构件时,端柱的箍筋可以按照剪力墙的长度布置,并增加2根纵向钢筋和一根拉筋,拉筋沿墙高按照布置间距均匀布置。

    2010-10-22 16:06:04 

  • 你好:应该是这样的,两边是两暗柱,中间是剪力墙,当中间的墙长小于250后的做法。就是把两个暗柱的箍筋拉通,在中间墙内加2根钢筋及一拉筋,拉筋的间距应该是同箍筋的间距。明白了吧。