构造钢筋
砖混结构中的构造柱钢筋软件里为什么是用层高减去(梁)节点再减下层露出长度500,再加弯头,还有一根插筋(露出长度500加锚固),这样的算法不是就把构造住钢筋每层都截断了算的和实际用手算的方法不一致.我在基础层中有一个500高的条基,而基础层高只有750那么(750-500-500+10d=-130)结果就小于零了,这就导致软件无法计算总有出错提示,检查半天才发现构造柱钢筋是这么算的,以前总认为柱钢筋是通过节点不会断的.所以怀疑软件的公式是不是正确的.如果是对的我要怎么处理基础层的柱钢筋它小于0计算不出来了.问题补充:按它的意思是这几根柱就不需要钢筋了.
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
构造柱的钢筋,就是每层接头的,实际施工也是这样的。 基础层高只有750那么(750-500+500-2*40+10d)结果不小于零的。 如果小于零, 你可以点开【计算设置】,把抗震柱露出钢筋长度,改为零。
2010-10-22 18:30:27
-
这本身就是软件的不足之处,在柱高1米以内是无法计算柱纵筋长度的
2010-10-22 20:11:51
-
删除这个构件后重新定义布置,注意要换一个构件名称定义。
2010-10-23 08:07:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看