想知道 2010-10-23 10:33:03 | 山东省 其他专业 | 1296查看 3回答
山东消耗量定额中关于西班牙瓦的问题
1、山东省建筑工程消耗量定额中,6-1-11和6-1-12西班牙瓦屋面子目中的西班牙瓦的规格为310*310mm,每平方用量为15.8块;而我们在实际施工中用的西班牙瓦的规格为370*175mm,每平米实际用量30多块,价格也和定额不同,这种情况该如何代换材料,如果自己添加一笔主材,瓦的材料消耗量如何确定? 另外,每平米的瓦的块数大幅增加,定额里人工消耗量能否调整?系数怎么定? 2、景亭的亭屋面也用西班牙瓦,该套用哪个定额?是套用屋面西班牙瓦,还是套用6-1-18钢筋砼亭面上玻璃瓦屋面,然后再进行主材代换?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按照平数除以规格加上损耗即可
2010-10-23 10:50:06
-
计算出实际块数,求出含量,乘以损耗系数,与定额子目的含量换算。 景亭的亭屋面也用西班牙瓦,该是套用屋面西班牙瓦。换算办法同上。 1/0.31/0.31=10.4058 10.4058*10=104.058 158/104.508=1.51838 用370*175规格的瓦德用量: 1/0.37*0.175=15.44 15.44*10=154.44 154.44*1.51838=234.50 即每10平米用370*175的西班牙瓦234.5块 不行,没有依据的。只能是你们买的瓦质量太差造成的。
2010-10-23 12:34:03
-
计算出实际块数加损耗,调差价。
2010-10-23 17:57:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看