• 为什么梁高大于450是否一定要在梁的侧面设置构造筋,假设一下与它的跨度大小有关吗?

    None
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 规范要求可见GB50010-2002《混凝土结构设计规范》第10.2.16条和第10.2.17条。

    构造筋

    2010-10-25 10:29:07 

  • 你好:跨度大小与梁的高度有关系(设计人员要考虑),规范要求梁的腹板高度大于等于450时,要在梁的侧面设置侧面纵筋。

    2010-10-24 09:04:36 

  • 03G101-1全国标注图集中要求这样施工,跟跨度无关,只跟,腹板高度有关,

    2010-10-24 09:01:18 

  • 为什么梁高大于450是否一定要在梁的侧面设置构造筋,假设一下与它的跨度大小有关吗? 这是规范要求的,梁高大于450是一定要在梁的侧面设置构造筋的,它与梁的跨度大小是没有关系的。

    2010-10-24 12:12:30 

  • 是腹高,及梁扣减板后的高度,大于450时要设置侧面构造钢筋,它与梁的跨度没有关系。

    2010-10-24 14:18:40 

  • 加构造筋是为了使梁的侧面稳定,不然太高不稳定

    2010-10-30 14:14:22 