丈量 2010-10-25 10:00:04 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 2011查看 4回答
当板为单层筋时还需要布置马镫筋吗
当板为单层双向筋,另加负筋,是否还需要布置马镫筋?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:只要有上层钢筋就要配马凳,负筋下也要有马凳筋的。
2010-10-25 10:01:18
-
还是要布马镫筋,有负筋区域有面筋的地方还是需要马镫筋,无面筋区域不会计算马镫筋
2010-10-25 10:02:57
-
当板为单层双向筋,另加负筋,是否还需要布置马镫筋? 不需要布置马镫筋。
2010-10-25 13:04:13
-
不需要再布置马镫筋了
2010-10-25 15:46:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看