• 剪力墙两侧保护层不同

    剪力墙两侧保护层不同时,与土壤接触40,与室内接触是15 ,平均数是27.5,无法输入保护层,因为保护层需要取整数,请教下怎么输入好些?准确些呢? 还有如果我基础层不画墙、在地下二层墙体与筏板基础的插筋节点怎么设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙两侧保护层不同时,与土壤接触40,与室内接触是15 ,平均数是27.5,无法输入保护层,因为保护层需要取整数,请教下怎么输入好些?准确些呢? 我的回答:建议你按平均数来设置。你若是甲方就按25,乙方就按30来设置。也可按30设置后,在汇总计算后拉筋工程量按理论重量调减25的重量,以避免结算扯皮。

    2010-10-26 09:23:23 

  • 可以用平均值进行计算,27,28都可以。 在基础层一定要画上墙,这样才会有插筋的钢筋量。

    2010-10-26 09:19:58 

  • 在属性编辑中的“保护层厚度”中相应用“/”隔开,格式如:底/侧/顶,输入相应数值即可 这是千赢官网首页登录入口讲座上专家讲的 他对于你说的这些构件 都适用 如果是挡土墙你就就可以直接输入40/15即可.

    2010-10-26 12:33:27 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!