圈梁的设置问题
现有一栋框架剪力墙结构的高层,底部架空层在未作填土等工序前的高度为4.8m。 现在在砌墙中遇到了一些小问题,麻烦各位给解决下。 未作填土前,底标高为—0.83m,砌墙也从—0.83m开始砌筑,图中所示标高为填土之后的标高,黄色边线空心的地方为填充墙,窗户“C1215”从+1.85m处开始留置,高度为1.5m,门“FM1221乙”从—0.20m开始留置(考虑5cm 的门槛),现在我的疑问是: 一,因为规范上说是砌墙超过4m,现在因为有一部分墙体已经埋在土里了,那算不算在这个“4m”中呢? 二,设置圈梁的话,那现在这个窗顶算下来的标高是+3.35m,我可以把圈梁设在窗户顶么?(就是当作过梁。。)如果不行的话应该设置在何处? 三,如果门顶离地3.8M(高3.8m), 窗户离地2.5m,高1M,层高4.2m,圈梁如何留置呢? 四,这个门槛的留置高度问题,如果考虑门槛的话,那现在,室外标高—0.3m,—0.20m.—0.15m,那这么设置,别人进去不是有可能要摔死。。。(我们施工员这么设置的合理么- -?) 恩。。。。 谢谢诸位了。。。。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一,因为规范上说是砌墙超过4m,现在因为有一部分墙体已经埋在土里了,那不算在这个“4m”中.。 二,设置圈梁的话,那现在这个窗顶算下来的标高是+3.35m,可以把圈梁设在窗户顶(就是当作过梁。。) 三,如果门顶离地3.8M(高3.8m), 窗户离地2.5m,高1M,层高4.2m,圈梁留置在窗上,圈梁在门洞口处断开,设置附加圈梁。 四,这个门槛的留置高度在±0.00。室外标高—0.3m,—0.20m.—0.15m,可以设置门口台阶。
2010-10-26 13:05:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看