乐儿 2010-10-27 21:31:42 | 重庆市 其他专业 | 6713查看 2回答
箍筋个数计算公式
框架梁箍筋根数=2*[(加密区长度-500/加密区间距+1]+(非加密区长度/非加密区间距-1) 那么请问一般砖混结构过梁的箍筋根数该如何计算是不是=(构件长度-保护层厚度)/箍筋间距+1 ? 也就是说我想知道什么情况下需要“- 50”,什么情况下不需要减。谢谢各位老师了!
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、过梁的箍筋起步距离要根据设计要求或设计引用的图集的要求,如下附图为03G322-1《钢筋砼过梁》图集的要求,箍筋起步距离为40mm。 2、起步距离为50mm要满足两个条件,一是两个构件之间是支座关系(如框架梁和框架柱,框架柱和基础),二是考虑起步距离的构件要考虑是否为50mm的钢筋是抗剪的。
2010-10-28 09:11:14
-
是的,但以墙为支座时不减,以柱为支座时减50。
2010-10-27 21:50:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看