轻松 2010-10-28 08:13:33 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 828查看 5回答
墙面粉刷中梁和砖墙厚度一样,我们工程实际上部梁不抹灰,但计算式中没有把梁的工程量分开
梁300*700,砖墙300厚,我把墙面定义为层高,抹灰只抹砖墙,梁不抹灰,但计算式中没有把梁和砖墙的工程量分开?如果把砖墙定义到梁底是可以的,但画墙时很麻烦(因为梁截面不一样,如果把墙面定义到梁底,也存在同样的情况,请教专家指教
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳抹灰在房间装修中定义,建议你砖墙定义为层高,梁顶标高也定义为层高,软件会根据计算规则计算的
2010-10-28 08:19:22
-
定义抹灰的时候 依附构件只选择砖墙面试验一下;
2010-10-28 08:17:32
-
梁不抹灰!那是因为人家使用了清水模板,而定额规定使用清水模板(不抹灰时)的仍按抹灰计算以弥补清水模板费用。所以你不必费心去在这里做文章。
2010-10-28 09:13:45
-
定额本身就是一个综合取定的参数,梁下面只要有墙,那梁不抹灰是不现实的,除非有吊顶隔开了,梁面和墙面要保持在一个平面上,必须同时抹灰才能到达要求。所以,你只要定义墙面抹灰的顶标高为层顶标高就可以了,不要去瞎考虑, 可以分开的 砖墙面抹灰面积你可以选墙面抹灰面积-墙上梁抹灰面积 梁面抹灰面积你可以选墙上梁抹灰面积 这些代码需要勾选右上角的 显示中间量 按钮 就可以找到对应的代码了
2010-10-28 12:51:33
-
梁不抹灰,要达到验评标准可不容易啊
2010-10-31 23:20:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看