无常鬼 2010-10-28 12:31:32 | 广西壮族自治区 安装算量GQI | 425查看 7回答
水电安装问题
1、线管工程量计算:例如住宅卧室空调插座沿顶板暗敷线管,除了绕开电井、排气道等等这些必须绕开的结构,其余的部分是否按照直线计算?现在我们甲乙双方在这个问题上存在分歧,该如何解决? 2、给水立管支架(成品)计算:曾经问过这个问题,有人认为只需计算个数,再乘以立管支架的材料单价就行了。但这样的话支架安装的人工及机械费就丢了,似乎也不太合理。请问究竟该如何算?另外成品立管支架要不要算刷防锈漆?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、根据工程量计算规则,电气管线预埋管路应该按照设备间的最短距离计算。 2、给水管道安装,管径小于32管的支架安装包含在需要管道安装子目中,不能另列子目算的,管径大于32的管道安装,需要考虑支架制作安装及支架刷油等。具体工程量按规范,多大的管多少米1个支架,算出共多少个支架,然后算出每一个支架的重量就行了。
2010-10-31 09:30:40
-
1、根据电气管线按最短的距离敷设的原则,除了必须绕开的结构外应该按照直线计算管线长度 2、一般给水管道安装,钢管管径32(含32)的支架安装包含在需要管道安装子目中,不能另列子目计算的,管径大于32的管道安装是不包括管道支架制作安装的,DN32以上的钢管支架按本章管道支架另计。其余材质的管道安装均包括在子目中,不能另列子目计算的。
2010-10-28 14:44:26
-
1、按图纸上画的形式去计算相应的工程量,图上怎么画的就怎么量 2、支架的工程量是先计算一个支架的重量,然后乘以个数,套支架的定额子目就可以了,成品立管支架如果包括了防锈漆就不计算,没有明确说明时要计算防锈漆
2010-10-28 12:41:00
-
管线应该按能够达到的最小的距离
2010-10-28 13:24:50
-
1、除了必须绕开的结构外应该按照直线计算管线长度 2、建议你新建补充定额处理合理分配人工、材料、机械的消耗量;不用刷防锈漆。
2010-10-28 12:49:46
-
1、应按图纸计算工程量,若实际需绕过一些设施时甲方是不会另外增加工程量的。因为其余线路都是按最近的路径暗敷设。 2、可能是不同的管径数量不同,以综合在工程量中。
2010-10-28 16:35:33
-
1.这要分不同情况来说,比如屋面顶板是预制板的时候,图纸上如果画的灯具到开关的距离是直线的话就不对。你必须考虑实际情况。如果是现浇板的话就可以,管在现浇板里走向就可以走直线 2.给水管道安装,管径小于32管的支架安装包含在需要管道安装子目中,不能另列子目算的,管径大于32的管道安装,需要考虑支架的。支架刷漆要另计算的,你买的成品应该刷好漆的呀!如果按个数计算,你的材料单价可以高点
2010-10-30 09:38:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看