linda117306875 2010-10-28 18:15:38 | 陕西省 其他专业 | 613查看 2回答
请问 室外的给水、排水是不是都套冲洗和水压试验者两个定额
请教各位咯问题 室外的给水、排水是不是都套冲洗和水压试验者两个定额
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳水压试验已包括在相应的管道安装定额子目内,不应再计算;给水管道需要套冲洗消毒定额子目(排水管道不计算冲洗)。
2010-10-28 18:51:53
-
请教各位咯问题 室外的给水、排水是不是都套冲洗和水压试验者两个定额 室外的给水套水压试验和冲洗两个子目,排水不用套冲洗和水压试验两个定额,按规范要求应该做灌水试验和通水试验,如果定额子目中未包含应套取。
2010-10-28 18:54:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看