bin847 2014-12-06 18:04:07 | 广东省 云翻样 | 1078查看 3回答
箍筋根数问题
层高是3米,软件算暗柱箍筋根数如下,高度比层高高。Ceil(3090/200)+1。这是为什么。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:软件里是根据暗柱上下节点(梁或板)的标高来计算箍筋根数的。梁或板的标高不是同楼面标高时就会出现不是层高的高度。
2014-12-06 19:17:46
-
层高是3米,软件算暗柱箍筋根数如下,高度比层高高。Ceil(3090/200)+1。这是为什么。首层柱计算箍筋时,包括基础层基础构件以上高度也合并在首层中。
2014-12-06 20:30:41
-
你算的是首层的柱子箍筋吧,比如你的工程无地下室,首层下就直接就是基础层了,那么基础顶面以上的柱子箍筋根数也是算到首层的,如果是存在地下室的工程,那么基础顶面以上的柱子箍筋根数算到地下室层
2014-12-09 14:21:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看