耿惠敏 2010-10-31 20:37:37 | 河南省 土建算量GCL2013 | 799查看 3回答
计算模板展开面柱子面积为何不扣除板厚面积
None
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳计算模板展开面柱子面积应该扣除板厚面积的,如果软件没有扣除可以在工程设置中修改一下计算规则;
2010-10-31 20:56:02
-
柱子计算不扣板,是计算规则要求的,柱子属竖向构件一般是计算到顶的。你查看一下计算规则。
2010-10-31 21:55:40
-
详见08定额YA.12 建筑工程措施项目费工 程 量 计 算 规 则: 三、现浇混凝土构件及预制构件模板:本分部现浇混凝土构件及预制构件模板所采用的工程量是现浇混凝土及预制构件混凝土的工程量,其计算规则和A.4混凝土和钢筋混凝土分部相同。但以下情况,可按本条规定计算: (1)混凝土圈梁中的过梁模板可单独列项,按门窗洞口的外围宽度加500mm乘以截面积的体积计算。 (2)弧形板的计算范围为变形处两点连线一侧的弧状图形。 (3)设备基础体积大于20m3者,执行基础的相应子目。 (4)以投影面积或长度计算的构件,不得因混凝土量增减而调整其模板子目或增加工程量。 没必要计算模板面积的。直接按柱体积量套用柱模板定额。
2010-11-01 08:43:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看